各位大俠PID控制中的如何判斷該用正動作還是逆動作的???  比如說加溫控制是正還是逆?? 還有空調制冷控制呢??,
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 4905 點
下載積分: 7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-02
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 17:48
如果測量值下降,則輸出值應增大.這種方式稱為“逆動作”(如加熱器等).
如果測量值上升,則輸出值應增大.這種方式稱為“正動作”(如冷卻器等)