45KW風機用軟啟動器啟動,連接電機用35平方線可以嗎
zhennan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 124 點
下載積分: 494 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-07-03
最后登錄: 2024-09-08
查看zhennan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 19:31
完全可以,35平方大概140A,45千瓦大慨90A