久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-20 17:55
電動比例閥門是靠里面的普通單相電機正反轉來控制閥門的開度的...導熱油從熱油鍋爐供給閥門經過流入烘房再回到熱油鍋爐.烘房的溫度嚴重滯后....用PID效果不好...有那位仁兄用自適應FUZZY做過....望指點一二..小弟在此先謝過了.....要求用PLC的兩個輸出點控制閥門電機正反轉來控制烘房溫度....用PLC的PT100溫度模塊讀取烘房溫度..調試前只要輸入閥門全關到全開的時間(秒)系數,再設定溫度值就能快準穩到達設定值...
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 20:36
山武的溫控器可直接控制閥開度的電機正反轉,比PLC自己編程控制好。
我用的是山武SDC312GA000100,不過此溫控器較貴,當年化了幾千大洋啊
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。