本人最近使用西門子S7-200PLC通過伺服驅動器控制伺服電機,位置控制模式,采用脈沖+方向方式,PLC的Q0.0輸出高速脈沖至伺服驅動器,不加伺服驅動和電機時輸出脈沖正確,加伺服驅動和電機后輸出脈沖的低電平為20V,求各位指導
不勝感激
wenweniou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 688 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-05-16
最后登錄: 2017-06-20
查看wenweniou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 11:38
謝謝啦!可以用,問題解決了嘿嘿,PLC與伺服引腳接線改為:PLC脈沖接PULS1角,方向接SIGN1腳,PULS2和SIGN2接地,電機就可以轉動了