樓主  發表于: 2013-05-16 10:43
我問過一次了,謝謝大家的回答。可是我還是沒完全懂,我下了說明書,太多了,工期很緊。我不知道應該主要看哪里,又沒時間一點點全看完。。。
我把要做的設備說給大家,誰能幫我下!!
一個三菱FR-S520的變頻器,我只要控制它一個速度的正轉到位停止     十分鐘后還是這個速度反轉到位停止  
求:1,怎么接線。我這樣接可以嗎  控制部分的  SD經過繼電器開點接STF    SD經過繼電器開點接STR    SD是公共端  
    2.參數都設那幾個  怎么設置  謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-16 14:26
你的接線正確,至于間隔時間控制,還可以用外部的時間繼電器來控制,速度,直接設置參數就行了。