三菱F940GOT與Q00PLC連接問題求教
現有F940屏與Q00PLC(CPU)連接使用中出現不能通訊,但是QPLC的通訊口現在可以上傳、下載程序。(證明PLC通訊口沒有問題)與屏通訊線是PLC的程序上傳下載線,因該線也沒有問題。懷疑是屏的通訊口壞,但無法檢測。
PLC與屏的通迅口與屏與電腦通訊口使用同一端口,(COM1RS232)。但是屏與電腦進行上載和下載屏的畫面也沒有問題(正常)。
請問PLC、線、屏三者哪里出現問題?現在PLC不能同屏通訊。
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 5286 點
下載積分: 131773 分
在線時間: 4152(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-08-02
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-15 16:08
觸摸屏與PLC通訊設置錯誤,在觸摸屏里把與計算機連接改成與Q CPU連接,RS232通訊完全可以的。