松下的伺服,plc發脈沖給第一個驅動器,然后第一個驅動器的反饋脈沖A相輸出,B相輸出控制第二個驅動器,但是A相輸出,B相輸出有4個點OA+,OA-,OB+,OB-怎樣接到第二個驅動器上啊?        說明書沒看明白,請高人解釋一下,Think you。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3462 個
工控威望: 21001 點
下載積分: 35597 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-02 09:20
OA+接第二個侗服的PUL+
OA-接第二個伺伺的PUL-
OB+接第二個伺服的DIR+
OB-接第二個伺服的DIR-
線是這么接,但還要看你的伺服支不支持AB相脈沖控制方式,臺達的支持
還要設置第二臺伺服的電子齒輪比
自動化單機,生產線,項目編程調試!