久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

jiangpcc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 486 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2015-10-30
查看jiangpcc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-13 09:06
報錯代碼為20 檢查了伺服驅動器與電機的連接線,恢復后正常,但還是偶爾的報一下,但是斷電重啟可以恢復,請問前輩給點解決辦法!謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-08-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-13 13:55
那應該是驅動器報警了!
20是編碼器故障!檢查編碼器線!最好是對調,如果確認線路沒問題!就是編碼器壞了!