久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

jiaglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 262 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-10-30
最后登錄: 2025-08-01
查看jiaglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-29 10:46
   最近在編寫PLC程序時,由于使用了STL步進控制指令,使用上升沿的時候,PLC老是抓取不了,應該是受限于PLC的掃描周期吧。你們平時都是怎么處理的啊?
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2025-07-20
查看王飛天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-31 23:23
在SFC程序外做一個狀態上升沿通過M中繼轉換后用在sfc中即可,如不這樣程序不正常