英威騰CHF100-45G\55P變頻器,運行到10He時候顯示Uc故障,仔細觀察發現運行時目線電壓從535伏下降到398伏左右便顯示此故障,送修(非廠家)說電容容量變小,換了4個濾波電容后故障依舊出現,再送修又換了整流模塊,運回安裝好倒是能使用了。但是令人想不到的問題出現了,并排安裝原本正常使用著的另外一臺同樣大小的變頻器也出現類似的故障!真是坑爹啊,難道故障也會像病毒一樣會傳染?郁悶!大家說說,為什么會出現這樣的問題呢?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-03
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 18:30
輸入缺相或整流問題。。。。。如果年份少,電容和接觸器壞的機會不多。。。