如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70792 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-08-05
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-11 09:17
我一般裝在主電源上