久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

guanwang266
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 159 點
下載積分: 784 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-04
最后登錄: 2019-08-20
查看guanwang266的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-07 18:21
請問大家知道伺服回原點,用Z相脈沖控制原點返回的信號,用近原點DOG來控制原點的位置。不知道怎么樣編程好,請大家指教一下
guifeng1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 128 點
下載積分: 427 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-07-18
最后登錄: 2025-05-14
查看guifeng1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-08 09:10
你可以編程用近點開關DOG來執行到原點減速命令,然后在后方設置一個圓點開關,當到達原點開關時觸發Z相脈沖計數幾毫米距離后再返回到原點開關下降沿停止。還有樓主用的什么PLC,各PLC回原點方式也是有區別的