各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-06-01
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-25 19:26
怎么就沒一個說到根本原因呢,降低載波頻率就行了,很多時候設備必須要用漏電斷路器(我們的設備都用一二三級漏電保護,三個漏電保護器)