樓主  發表于: 2012-09-17 21:45
后面加了個模擬量模塊輸入模塊就不能RUN,加其他模塊就沒問題,診斷信息:因I/O訪問錯誤導致STOP模式,(未裝載或無法裝載OB,或者無FRB)  是不是模擬量模塊的ABCD通道的選擇沒和硬件配置里的對應好?還是其他原因,一開始模擬量模擬量標準診斷為:存在錯誤通道
故障模塊
模塊內有錯誤參數
外部出錯
對了 后來加了很多OB塊也是不行,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-17 23:07
硬件設置里的訂貨號與實際完全相符嗎?