樓主  發表于: 2008-05-22 09:20
現在我做基于q系列plc的pt100模糊控制,用到q64ad模數轉換模塊(該模塊可以設置成pt100輸入模式嗎?)還用到matlab,請問誰有pt100模糊控制的具體資料??
宇文刈日
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看宇文刈日的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 20:14
用S7-200做好像很簡單,有功能塊直接用。注意要首次調用,定時中斷。
現場調試時找到最合適的PID參數,可以實現精確控溫。
PT100不就是鉑電阻。