樓主  發表于: 2012-08-22 10:47
需要把熱繼電器的三路都串接起來還是只要接一路,另兩路空著好了?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-31
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-22 12:15
三路都要接。串起來,要不動作電流會很大才會起作用