久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

城市獵人
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 191 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2025-02-12
查看城市獵人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-31 16:17
各位大俠~~~~我調試用的伺服電機是200瓦的~~~~用皮帶輪拖動一升降機~~減速比是1:4,可不知道為什么伺服電機在運行當中總是過載~~~代碼是AL50,請問各位高手,有什么好的辦法解決過載的問題呢???馬達的剛性需要調整嗎???我選擇的是自動調整模式~~~~~請教了~~~~~
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-04 14:41
伺服電機過載基本上是機械問題  如果剛性太硬引起的報警可以調整速度環增益和位置環增益  這樣特性就會變軟  
樓主留言:
大俠,具體是設置哪幾個參數呢??你的意思是參數NO.2設置成手動模式嗎?再進行設置位置環和速度環增益嗎?可我現在選的是自動調整模式1呀~~請教大俠怎么調整使得剛性能變軟~~~~~