程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時 ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉 停止 我都試了 一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么则~~~謝謝了 ~~ |
---|---|
|
z00436
級別: 略有小成
![]() |
朋友多看手冊,想想在發問,天下沒有免費的午餐。搞這個東西花了我半個多月的時間。明天在廠里的電腦把參數讀出來告訴你。我做過plc與一臺fr-e500還有一臺fr-e700參數可讀可寫,完全在電腦上操作控制。 |
---|---|
|
z00436
級別: 略有小成
![]() |
給你發一個吧!觸摸屏軟件gtwork3 。plcfx1n變頻器fr-d700一臺fr-e700一臺。正轉反轉停止。觸摸屏監控電壓,頻率,電流,手動頻率上升,下降。直接設置也可以。pr79=6 pr117=2 pr338=0 pr339=0 pr340=10 pr550=9999 pr551=9999 pr549=1 Pr118=96 pr119=0 pr120=2 pr121=1 pr122=9999 pr123=9999 pr124=1 其余參數為初始值. |
---|---|