出口美國的馬達,使用電壓三相220V。。。。馬達是東元1.5KW的,在國內接Y行  ,就是短接上面3個端子。。  到美國的話我是不是就是 接成角接220V就可以運行了呢
linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 18:25
沒錯,國內Y接時,線電壓380VI,當線電壓為了220V時應該就改角接了。另外要注意電源頻率是否和電機相同。