我有個瑞普編碼器有A B Z 三個信號線,但是PLC高速計數器只要接A B  兩個線,[    post][/post]我按照它的方法接了,可是旋轉編碼器讀數一直是0和1之間變化,是不是我的編碼器不支持高速計數器接法?
hnd123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1115 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-11-01
最后登錄: 2025-05-01
查看hnd123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 15:12
用C246~C250是單相雙計數的。X0加,X1減。一個加,一個減,而且兩個只是差了90度的角度,肯定是在0和1之間變化了。