使用狀態器S20和S21時,S20下面的程序輸出指令使用了SET Y1,當時狀態從S20轉到S21時,SET Y1是否能自動復位,還是保持輸出狀態,請教各位大蝦。
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 19:33
不用rst y1就一直會保持下去,要下一步復位就不要用set y1,用out y1就行了