樓主  發表于: 2012-06-15 11:39
各位大俠,現在有一臺三菱FR-D740的變頻器,跟三菱PLC進行通訊,采用無協議通訊,變頻器始終是以一個固定的頻率在運行,改變不了,我把這段通訊程序跟另外幾臺變頻器通訊都沒問題,這是怎么回事呢?跟三菱的客服核對了幾個變頻器參數,都說沒問題,到底怎么回事哦?希望大家指點迷津啊,郁悶
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3116(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-06
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 13:00
既然所有的條件都確定了沒問題,那就只有一個答案了你的這個變頻器壞了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。