控制要求:一個一拖二的水泵用一個變頻器控制,能5個小時自動切換一臺電機,現在用時間繼電器控制的原理圖如下,看看是否合適,用了一個循環時間繼電器(HHS3R這種型號),和兩個普通的時間繼電器,大家還能想到更好的辦法嗎?  不用PLC的 
附件: 交替電路圖.zip (51 K) 下載次數:340
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 13:49
請問樓主這個KA2有啥作用啊?找遍了整個圖也沒能找到他的線圈在哪里