樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 08:29
引用
引用第11樓dl2006于2012-06-04 08:23發表的  :
在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點?電機轉動速度太快了,速度快了接近開關響應不了,再說電機還要變頻對傳感器有干擾。建議傳感器安裝在圓工作臺上或采用編碼器來計數。

同意,在進行低速時可以使用傳感器測速,高速還是要使用編碼器來計數