HI ALL

三菱Q系列CPU Q03EDU 帶 PROFIBUS 主站模塊 QJ71PB92V  

三菱Q系列CPU Q03UD 帶 PROFIBUS 從站模塊  QJ71PB93D 兩個CPU 做 PROFIBUS 通訊,從站PLC 的模塊配置如下:

Q61P,Q03UD,QJ71PB93D,QJMB91,QX81,QY81P,Q68ADV,Q68ADV,Q68DAVN,Q64TDV-GH.

在PROFIBUS配置文件的時候,從站里的各個模塊分配多少個數據字。(即多少 INPUT 多少 OUTPUT)

是根據通信的數據字數還是根據模塊本生所占用的字數來選擇?

圖片為PROFIBUS 配置軟件,



請高手解答

謝謝

QQ 34992584 圖片
圖片
  











eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 2982 分
在線時間: 2388(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-04
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 22:02
這么冷門的東西,siemens 的dp 。