常在有關知識里面看到在PLC輸出到微型繼電器的線圈兩端加續流二極管,我怎么在單位的設備上沒有看到過那?是不是必須加那?


hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 855 點
下載積分: 106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-08-01
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 21:45
1、加個二極管 是為了釋放感性負載的自感電壓 用于保護感性負載.
2、另外及時釋放掉感性負載電壓也可以降低PLC輸出繼電器電壓疊加導致觸電容易損壞。但在實際生產中,加與不加并不影響壽命(有就加,沒有就不用加。因為一般PLC的繼電器觸點電流有2A左右 足夠電流沖擊力。個人觀點)
3、加二極管并不能穩定輸出;
4、二極管的反向耐壓值要求是外部供電(你圖紙的右邊畫的那個電池)的2倍;電流也應該是感性負載穩定后的2-3倍