空壓機用控制器MAM-KY02S輸出0--20ma模擬信號給變頻器,調整電機的轉速。當油溫達到設定溫度時控制器控制風機啟動。可風機啟動瞬間變頻器突然停止然后又突然啟動。這時空壓機帶載啟動,啟動電流非常大導致過流停機。各位幫忙分析故障出在那?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-06-01
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 15:25
干擾要排除。還有就是電源質量,風機啟動瞬間會造成很大壓降,電壓低,電流大。會影響變頻器的供電