樓主  發表于: 2012-05-25 17:32

大俠們,請教請教
我給公司選的電路容量是140KW,一共有10臺機器,每臺額定容量10KW左右,機器都是三相380V的,如果10臺機器全部工作,我選的140KW這個容量有沒有問題。。。。。。
謝謝
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 10:07
不知道你所說的容量是什么意思?KW是功率,容量乘以功率因數得來的。如果確認該功率是確定的。所用電器總功率是足夠的,但要保證不在同時啟動。如果距離太遠,要加大一號線。或者在現場安裝無功補償。