一個5000VA的變壓器,它的容量是5000VA,這個VA的概念是什么?根據負載選變壓器怎么選?比如2臺0.75kw的電機?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-31
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 19:00
變壓器不起穩壓作用。要留部分余量,1KVA的你不可以長期帶1KW的負載