感覺用內置串口跟工控機通訊時 只有PLC切換到監視模式才能正常通訊。

有沒有這樣的指令可以將PLC切到監視模式?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 15:37
沒辦法,HOSTLINK在運行模式下不能讀寫地址,
也沒有指令,只有在下程序時,切成監視模式,下進去
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mickeygy)