三菱FX1S PLC中,運用到PID控制指令,設備的最終控制對象是既要有正向動作,又要有負向動作,比如:設定值是100,但控制對象因機械動作,檢測的值可能是80,也有可能是120,也就是說不管檢測的值是大于設定值,還是小于設定值,PID都要動作,這種情況下,PID的動作方向該如何設定?另外PID指令的輸出值按上述情況能否輸出正數或者負數?(如果能輸出正負數,則更有利于后面程序的編寫),麻煩了解這一塊的達人解說一下,謝謝!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 781 個
工控威望: 1511 點
下載積分: 7447 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-02
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-07 15:42
正負動作理解有誤
不懈努力,一切皆有可能 ...