我公司有臺數控車床有個很怪的現象,就是電源變壓器(380/220),原來用的好好的,但前兩天發生了件事,機臺開沒多久空開就跳了,重新送電機臺就無法啟動,檢查380V電源已降到50V斷開負載也一樣,再斷開機臺到電源變壓器的空開,電壓就正常了,可用萬能表,搖表檢查變壓器都未發現有異,F象。廠家也未查到原因,但換過臺變壓器機臺就正常工作。不知道那位師傅有碰到過此現象,煩請賜教。
gdworlf
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gdworlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-18 22:42
變壓器的情況沒碰到過,不過碰到過開關電源的類似情況,輸出24V的開關電源,輸出只有5V左右,直接拿去修了,也不太清楚為什么