久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 20:49
一、伺服驅動器額定電流為1.5A,如果它的上一級為交流接觸器,該選擇多大容量的,可以列舉型號。或者再上一級斷路器呢?線纜粗細與材料該如何選擇?伺服有過載能力,是按4.5A來選擇嗎?
二、例如56步進電機,配步進驅動器額定輸出電流為4.5A時,該如何配合適的環形變壓器呢?是不是按電流乘電壓得出功率呢,看到基本都一樣呢  求指教,配選要合理 。
[ 此帖被gali1120107在2012-01-06 19:11重新編輯 ]
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1879 個
工控威望: 2029 點
下載積分: 116753 分
在線時間: 2012(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-08-01
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 20:52
5A左右開關電源