級別: 探索解密
![]() |
小弟在做三菱FX1N系列的PLC與上海域信的電流采集模塊通訊!實在是學藝不精,現在上傳模塊的說明書,望前輩及高手們指點一下!或幫忙做一份通訊程序,在下感激不盡,謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
通訊這東西總會有小麻煩,有實物慢慢測試,可以搞出來。但在網上真的很難幫上忙。 看了你提供的說明書,第一頁說這個東西的485是MODBUS的。 如果一定要MODBUS,F(xiàn)X里只有FX3U-485ADP-MB才支持,Q里有QJ71M***支持。 FX1S/FX1N/FX2N/FX3G沒戲。 你最好打電話根這個模塊的產廠聯系一下,看它是否只支持MODBUS協議。以前有沒有人用它和三菱的某種PLC通訊過,是用哪個型號通訊成功的。 5樓的朋友說的對,您發的程序不完整,解壓后只有二個文件。 |
|
---|---|---|
|