樓主  發表于: 2011-12-12 19:31
圖片:
圖片:
200W的伺服電機,額定電流為1.5A,假設有5 臺,.針對這個斷路器,交流接觸器如何選擇呢?之前比較粗略,想像這個與一般異步交流電機不同,請各位老師指教.
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6982 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-07-17
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:38
按總電流的1.5倍選開關