NPN輸出與NPN集電極開路輸出有什么區別與聯系?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-11 11:20

當然有區別,NPN是負載接+電源與輸出端子(即集電極)之間。PNP是負載接在—電源與輸出端子(即集電極)之間