jiaglong
級別: 略有小成
![]() |
伺服前進的時候,沒前進一次,產生一個一個誤差,前進10步的時候,累計誤差可以達到2mm左右,每次發送的脈沖一樣,每前進一次,傳送一次相同的數據,數據傳送完畢要給寄存器清零嗎,還有機器齒輪有一點晃動,但是也不大,向一個方向前進的時候,應該也能頂住的。希望高手指教。 |
---|---|
|
zxq
級別: *
![]() |
前進10步的時候,累計誤差可以達到2mm左右 你每個脈沖對應多少個MM 我感覺你這個不是誤差問題,而是有錯誤。電子齒輪比設錯,或是發脈沖有錯誤,沒發完就停止了。機械做得不好會產生大的誤差。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zxq
級別: *
![]() |
1-電子齒輪比 75000/8164 這個還可以約分啊 2-減速比 7.5:1 絲桿的螺距是多少就是26MM? 3-把你發脈沖的這條指令貼圖上來看看,包括對發脈沖的啟動停止信號。我絕對你的指令寫得可能不嚴謹 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |