久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-03 22:07
各位大蝦,小弟正在做三菱FX1N 與三菱E740變頻器通訊,是應該用變頻器鏈接協議還是用MODBUS RTU協議?傻傻的問一句MODBUS ASCII協議不能在此處用嗎?
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 09:27
終于搞定了,可以寫入參數,控制正反轉,停止等功能,還有一點小問題,不能讀取頻率電壓電流E740的監視寄存器的地址是不是40201,40202,40203啊,變頻器返回數據應該是H03,現在是H83,查手冊訪問的地址錯誤?z00436@126.com
[ 此帖被z00436在2011-12-10 09:36重新編輯 ]
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-15 10:17
終于搞定了,可以寫入參數,控制正反轉,停止等功能,現在可以讀變頻器電壓。電流。頻率了。花了我半個月的時間。謝謝各位了!