久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1073 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-24 09:52
請問各位師付們;
   我看了300的外部和內部電路圖,看了半天,它的輸入方式是PNP接線方式,也就是源型方式,跟三菱漏型剛好相反。請問在這種情況下,我如何把NPN的傳感器接入300呢?因為國內NPN的傳感器用得最普遍。還有請問,300的輸入自帶有電壓輸出嗎?像三菱的的輸入是自帶有電壓的。不解請教各位師付、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-24 12:48
三菱的FX的帶電壓輸出,A.Q的不帶,西門子200的帶,300的不帶。