為什么我的三菱PLC程序寫入后原本輸出24V的變成了13.6V呢,而使用測試程序輸出又是正常的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 16:50
你可以這樣確認一下,當沒有輸出時的電源電壓是多少?當有輸出時電壓下降至13.6V檢查是否存在負載大于電源輸出能力,或者負載存在短路性故障。如果都不是上面的問題則需要檢查電源帶載能力下降了。