樓主  發表于: 2011-11-03 21:56
大家好:
在下用歐姆龍PLC,CP1H用ORG指令回原點結束時,為什么A276的值 還是不為0呢,
另外沒有執行回 原點 動作 時,用PLS2指令定位就不可用嗎,沒有反應!
照這樣那么,每次開機時都要回一次原點嗎,
以上三個問題,多謝各位指教,
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-26
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-04 11:17
沒有原點,PLS2也可以用,I只是不能用于絕對定位模式
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 440 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2025-02-26
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-04 11:23
如果沒有原點,伺服馬達走的是相對量,如果要求位置很準確,即使不用ORG,但也要一個IO點來定位,