我們公司的PLC集中控制室原來地板就是普通的水泥地板,最近,安全辦的在安全檢查時,要求在控制室地板上鋪上一層絕緣地板。
我知道在配電房,尤其是高壓配電房是需要鋪絕緣地板的。但是集控制室里鋪絕緣地板會不會造成靜電積累,而違反了EMC規則?
我查看了相關的控制室設計規范,上面只是建議用防靜電地板。請大家聊聊有沒有相關的要求?
ring0087
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 195 點
下載積分: 542 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2013-01-04
查看ring0087的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 19:48
還真不知道,嘿嘿