樓主  發表于: 2011-09-01 08:05
一個設備上相距不到2米的A、B兩處各放置2個同型號接近開關(三線制),安裝后一切正常,用了一段時間后發現B處的2個接近開關無論有無感應,指示燈都是一直在亮的狀態,懷疑是元件問題,進行了更換,更換后通電檢查,恢復正常,用過一些時日后,還是B處的2個,再次出現同樣問題,而A處的2個一直都沒問題,這是怎么回事?是接近開關的質量問題嗎?
A、B兩處的環境條件都是一樣的
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 22:17
這樣的情況一般不是元件的質量問題就是接入的負載有問題,是不是兩處的負載不一樣呢,經常壞的是不是驅動了繼電器呀?如果是繼電器負載加個峰壓吸收就不會壞了。