久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zxb83
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 102 點
下載積分: 548 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-05-31
最后登錄: 2014-03-12
查看zxb83的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-24 11:51
  兄弟現遇到一問題,特求助高手。尚請大家踴躍發言賜教,不勝感激!
具體見下圖:這是一條流水線,中間的為工件傳送機構,兩側A1-A5\B1-B5均為同樣的測試臺,由人工進行測試,判別合格或則不合格(按鈕信號),當判別不合格時,由檢測末端機構自動剔除,圖中未給出。求各位大師的編程思路,或已經驗證過的實例。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 18:21
移位觸發功能就是應對這樣的問題而特有的功能,即移位功能和觸發功能集合在一起的,十個工位,用十個這樣的移位觸發單元,即每一個機臺是獨立采集NG信號,但十只移位單元的觸發信號是共用一個觸發源的,,因些不會出現重疊和漏掉的可能
--------------------------------------
應用實例:
馬達天線綜合性能測試臺:12個功能測量,60個工位
微動開關自動裝配機:12個夾具,7個工位
微動開關檢測機:6個檢測項目,26種分類方法
都是用這種方法完成的.................
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 這是正確的!