![]() 大家好,我現在有個程序的時間繼電器前面條件沒有滿足怎么會自動計時,不知道是什么原因引起的 前面的條件S54導通,M512不通,Y5不通 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你的描述讓我不知道M512、Y5到底是通還是不通了…… 如果M512、Y5是線圈沒有導通,那么該處所用的兩個常閉觸點是導通的,所以時間繼電器前的條件是滿足的,所以它自動計時了。 在監控時,只要相應觸點或線圈顯示為藍色底色,那么就說明它是導通的。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
GX_developer不會自動檢查電腦中程序與PLC中程序的一致性。 原因應該同4樓所講, 電腦中的程序與PLC中的程序不一樣,用于監控的程序M512是常閉點,而實際上PLC中的M512是常開的,這樣才會 。 所以把程序寫入PLC或者將PLC中的程序讀出之后再監控看看吧。 |
---|---|
|