ABB的變頻器,3Kw。帶一條調速皮帶。因為現場有連鎖設置,當其下方設備出現故障時,要求止料,但不停機。即給定為0。
我監控了下電流大概為3A左右。各位高手這樣對變頻器和電機各有啥危害
329345277
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 255 點
下載積分: 141760 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-08-01
查看329345277的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 16:46
但是,檢測有電流啊,而且時間長了,電機還有點溫度