樓主  發表于: 2011-06-30 21:01
ABB的變頻器,3Kw。帶一條調速皮帶。因為現場有連鎖設置,當其下方設備出現故障時,要求止料,但不停機。即給定為0。
我監控了下電流大概為3A左右。各位高手這樣對變頻器和電機各有啥危害
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-01 12:06
我也試過讓變頻器處于0HZ狀態,但是也沒有發現有什么不良問題出現