樓主  發表于: 2011-06-09 18:16



看手冊西門子200的PLC可以輸出20KZ頻率的脈沖,就是說每秒最高可以輸出20000個脈沖,現在伺服是得到每5000個脈沖轉一圈,剛開始程序設置的是每秒輸出10000個脈沖,伺服驅動器顯示120轉,沒問題,我又設置成每秒輸出100000個脈沖給伺服,伺服是1200轉,也沒有問題,我又設置成105000個脈沖輸出,伺服驅動器還是1200轉,沒有變化,我從實驗得出,PLC好像最高可以輸出100K的頻率啊,每秒可以輸出100000個脈沖啊,為什么手冊說是輸出20K呢?這是為什么?
王生彬
王生斌
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 1796 點
下載積分: 6039 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2007-09-07
最后登錄: 2025-08-02
查看王生彬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 22:10
plc型號有關