樓主  發表于: 2008-03-07 11:29
富士G111S-4DR的變頻器,H20參數為PID功能,可我們這很多變頻器P20后面沒有任何參數,這是為什么?

O參數說明書上沒有,代表什么啊,哪位大哥有O參數的說明書給提供下啊,聽某個人說是PID自給定的參數?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-07 15:29
恐怕不能明白您G111S-4DR屬于富士變頻器的哪個系列型號。

如果是G11系列,那么H20參數為PID是否動作。H21設定反饋信號的選擇,H22設定P,H23設定I,H24設定D,H25設定濾波時間。

以上!