xbc5620924
級別: 略有小成
![]() |
深井泵 45KW 電纜配幾平方的 急!。。! 控制柜到泵距離850米 打聽一下最少都要用120平方的 需要做過這方面的證實 [ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ] |
---|---|
|
h82763800
級別: 略有小成
![]() |
大哥 按你這個算 電壓降是 14.4V吧 我剛學的 U=I*R R=P*L/S U=80.5*20*0.85/95=14.4 v 請?zhí)崾?nbsp; 我剛百度學的 可能錯的 |
---|---|
|